一级机电建造师考前三页纸是什么
一级机电建造师考前三页纸内容简要:
P14.非嵌装铝合金电力电缆可替代 YJV 型电力电缆,适用于室内、隧道、电缆沟等场 所的敷设,不能承受机械外力;嵌装铝合金电力电缆可替代 YJV22 型电力电缆,适 用于隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设,能承受机械较大的机械外力和拉力。
P38:激光准直仪、激光指向仪主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正 测量以及高塔体、高塔架安装过程同心度的测量控制。如水泥回转窑同心度的找正测 量。
P42:流动式起重机站位的地基处理:1.地耐力要求:流动式起重机必须在水平坚硬地面 上进行吊装作业。2.地耐力检测:(1)吊车工作位置(包括吊装站位置和行走路线) 的地基应进行地耐力检测。
P43:压重块应静置 24h,测量记录压重块 4 个位置的沉降量,若 4 个点最大沉降量 不大于 50mm,则证明处理的地基合格,地面或支撑面的承载能力大于起重机当前工 况下最大接地比压。处理程序:应根据其地质情况或如测定的地基承载力小于起重机作业对地压力时,应 进行地基处理。地面耐压力测试(不达标)→开挖回填夯实→耐压力测试
P46:特种钢结构吊装:网架采用提升或顶升时,验算载荷应包括吊装阶段结构自重和 各种施工载荷,并乘以动力系 数 1.1。如采用拔杆,动力系数取 1.2;如采用履带起 重机或汽车起重机,动力系数取 1.3。
P49:吊装计算校核书;主要内容:主起重机和辅助起重机受力分配计算;吊装安全距 离核算;吊耳强度核算;吊 索、吊具安全系数核算。例如:起重机械、机具及设备与 1kV 以下输电线路间的最小 安全距离为 2.0m;起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地脚螺栓顶部至少保 留 200mm 的安全距离等。补充考点:焊接工艺评定依据:焊接材料性能 .焊接工艺 参数:焊接方法、焊接材料、焊接电流、焊接电压、焊接速度、电流种类、极性、焊 接层(道)数、焊接顺序。
P59:技术交底:焊接工程特点、WPS 内容、焊接质量检验计划、进度要求等。超次 返修:焊缝同一部位的返修次数不宜超过 2 次。如超过 2 次,返修前应编制超次返 修技术方案,并经施工单位技术负责人批准后,方可实施。防止产生延迟裂纹的措施:应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理、焊 后热消氢
口诀:一概不进,方管圆瓶
理解为:方形的管子和圆形的瓶子一概不让进。
一(依):编制依据
概:工程概况
不(部):施工部署
进:进度计划
方:主要施工方法
管:管理方案
圆(源):主要资源配置计划
瓶(平):施工平面布置
合同解释
口诀:鞋中投砖头,准指情报。
你看这样也好记:鞋(协议)中(中标通知书)投(投标书)砖(专用条款)头(通用条款),
准(规范标准)指(施工图纸)情(工程量清单)报(工程报价单)。